志高变频空调不报故障代码(志高变频空调外机不启动,无故障代码显示),志高变频空调外机不工作,也不报故障

发布日期:2024-11-20 19:58:24 更新时间:2024-11-22 01:13:30 浏览次数:2713  

志高变频空调不报故障代码

一、志高变频空调有了故障怎么办?

志高变频空调—志高变频空调室内机故障排查

志高变频空调室内机故障主要发生在电脑芯片的输入回路,这些故障都会有故障代码显示,可以据此进行判断。室内机输出电路会影响室外机的工作,若控制系统不向室外机发出通电指令,室外机电源的控制是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”继电器就不会吸合,压缩机也不工作。

志高变频空调不报故障代码

志高变频空调不报故障代码

二、志高变频空调故障代码有哪些?

代码:E1 故障:室内环温传感器故障

  代码:E2 故障:室内盘管传感器故障

  代码:E3 故障:室外环温传感器故障

  代码:E4 故障:室外盘管传感器故障

  代码:E5 故障:室外电流过大

  代码:E6 故障:高压压力保护

  代码:E7 故障:电源欠压保护

  代码:E8 故障:控制面板和主控板之间通讯故障

志高变频空调不报故障代码

志高变频空调不报故障代码

三、空调不工作,没有故障码,怎么办?

1、如果是制冷模式,那你的室内机有问题,可能是风机的问题,也可能是控制板的问题

2、如果是制热模式,有两种情况:

(1)机器进入除霜运行了。你观察一下,这种情况如果只持续5到15分钟左右之后,机器又能进行制热运行,也就是内风机又开始工作了,那就是正常的除霜运行了。如果内风机一直不运行的话,那就有问题了。有可能是缺氟导致,也可能是机器本身制热效果不行,以致内盘管温度上不去,所以内风机不能开,因为一般空调的制热运行必须满足在内盘管温度高于30到36°才允许内风机运行。因为如果没达到这个温度就运行的话,吹出来的会是冷风。

(2)缺氟了,但是如果缺氟的话,一般10分钟左右就会停机显示故障代码。一、缺冷媒了。冷媒每年自然减少0.1KG,缺少了就不会工作。空调管道的冷媒泄露,垫圈、管道破裂、冷凝器(散热器)被石头击穿漏氟。

二、压缩机电路问题。保险烧了,线路插座松了,继电器问题。

三、压缩机皮带打滑,空调泵损坏,压缩机线圈坏了。压缩机坏了。

四、其他问题,稀奇古怪问题。空调室外机不工作,出现这种情况,原因比较多,可以尝试以下方法解决:

1、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。

2、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。

3、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。首先检查空调管里是否有空调压力,如果没有就加点空调氟,然后检查空调泵处有没有信号电压过去。手机上安装个汽修软件,听车APP高级车的汽修问题都能查得到。

志高变频空调不报故障代码

志高变频空调不报故障代码

四、志高变频空调故障代码p8,1.5p(36)各位老师大神这是什么问题,请求支援,

显示P8应该是散热片温度过高,看看室内机室外机翅片是不是过脏,室内机滤网是不是堵塞了。百度文库

巴可20000流明投影机 ,..

巴可20000流明投影机 , 巴可20000流明投影机 , 四雍信息...

志高变频空调故障代码 共享文档

2012-06-02 1页 5.0分

用App免费查看

志高变频空调故障代码与检测维修

发布时间:2010-5-21 12:37:03 浏览量:2784 【字体:大 中 小】

故障检测与分析

维修/维护

室内外通信故障

1.接线是否错误。 2.检查室外机电源灯是否亮; 3.若室外机通电正常,检测通信线是否脱落或接触不良。

室内环境温度传感器故障

1.查看室内温度传感器是否脱落。 2.若温度传感器连接正常,有可能短路或断开已损坏。

若温度传感器损坏,更换传感器。

室内盘管温度传感器故障

检测方式同上

室内风机故障

1.检查室内风机线、反馈是否脱落或损坏。 2.如室内风机还能运行,室内板已损坏。 3.若换新板后室内风机不转,更换电机。

出现②、③的情况,建议更换新电机或室内板。

室外模块故障

通过室内数码管或LED显示

更换室外模块板

室外环境温度传感器故障

1.查看室外温度传感器是否脱落。 2.若温度传感器连接正常,有可能短路或已损坏。

若温度传感器损坏,更换传感器。

室外机盘管温度传感器故障

检测方式同F6

处理方式同F6

压缩机吸气温度传感器故障

检测方式同F6

处理方式同F6

压缩机排气温度传感器故障

检测方式同F6

处理方式同F6

电流、电压互感器故障

建议更换电源板

压缩机驱动异常故障

1.检查压缩机U、V、W接线是否松脱,模块板上P、N的连接线是否松脱。 2.模块板已损坏。

连接线正常的情况下,还报FC,建议更换模块板。

回气传感器异常

检测方式同F6

处理方式同F6

缺氟或其他故障

加一定量氟

室外直流风机故障

维修/维护

蒸发器温度保护

1.制冷时,当温度低于-1°C 2.制热时,当温度高于73°C

系统故障,清洗蒸发器或更换室内机。

变频模块过热、过流保护

1.压缩机正常工作时,当电流超过10A时。 2.模块过热。

检测室外风扇电机,有问题更换;系统异常,清洗冷凝器或更换外机。

交流输入电流过大保护

压缩机正常工作时,当交流电流超过10A时。

系统异常长虹e1是通信故障, 可能原因有:

1:室内外机之间的信号线插接头接触不良;

2:室内机电脑板上的晶振故障,要更换;

3:室内主控板与控制面板之间通讯异常。回气低压保护回气低压保护

志高变频空调不报故障代码